北京巨安顺鑫消防科技有限责任公司联合001test.com提供 电气设施检测

管理员 2018-10-28 482

    

考虑到建筑电气设施检测的重要性,我公司对受检单位配电间内的配电设施将100%进行检测,灯具、开关、插座及线路敷设按不小于10%的比例抽检。检测相关内容如下: 
(一)变配电设备 
  ★ 变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度,母线连接。 
  ★ 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。 
  ★ 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。 
  ★ 配电箱的材质及进出线的护口。 
  ★ 电缆沟盖的材质。 
  ★ 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。 
  ★ 上下级电器间是否匹配。 
(二)线路敷设 
  ★ 明敷布线是否规范。 
  ★ 暗敷线路是否穿管。 
  ★ 闷顶内的线路敷设。 
  ★ 临时线路。 
  ★ 线路是否老化、损伤。 
(三)照明灯具、开关、插座的安装 
  ★ 插座、灯具、开关的安装情况。 
  ★ 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。 
  ★ 镇流器温度。 
我公司的技术检测严格按照国家及北京市现行的消防检测技术标准、规范进行。检测报告客观、真实地反映建筑消防设施状况。具体执行的规范标准如下:
《北京市电气防火检测技术规范》             DB11/065-2000
《低压配电设计规范》                       GB50054-95
《供配电系统设计规范》                     GB50052-95
《10kV及以下变电所设计规范》               GB50053-94
《地下建筑照明设计标准》                   CECS45-92
《通用用电设备配电设计规范》               GB50055-93
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》   GB50150-91
《高层民用建筑设计防火规范》               GB50045-95
《建筑电气工程施工质量验收规范》           GB50303-2002
《民用建筑电气设计规范》                   JGJ/T16-92
《民用建筑照明设计标准》                   GBJ133-90
《官形日光灯镇流器一般要求和安全要求》     GB2913-1993
《火力发电厂与变电所设计防火规范》         GB50229-96
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92
《干式电力变压器》                          B6450-1986
《带电设备红外诊断技术应用导则》           DL/T664-1999
《建筑物电气装置》                         GB16895.3-1997
《灯具安全要求与试验》                    GB7000.1-7000.6-1996