一、火灾自动报警系统

1、系统布线

系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护。

2、火灾探测器

火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能。

 3、手动报警装置

手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能。

4、报警控制器

柜内配线、导线编号、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能。

5、消防事故广播

火灾应急广播设置、音响功能、手动选层及自动广播功能。

6、消防通讯

控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、可直接报警的外线电话。

7、消防电梯

电梯迫降、消防电梯电源转换、电梯上行时间、消防电梯操作性能、电梯内电话功能。

8、应急照明及疏散指示

火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。

二、消防水系统

1、消防供水系统

消防水泵房、水池、水箱;消火栓泵、喷淋泵的各种性能、稳压泵的各种性能;消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能;消防水泵启动时间、消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能。

2、室内外消火栓系统

室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、水枪、水带;屋顶消火栓;最不利点消火栓栓口静水压力;首层消火栓栓口静水压力;手动按钮设置及报警功能。

3、自动喷水灭火系统

a报警阀设置位置、安装;延迟器、水力警铃、压力开关、供水总控制阀门的安装及功能;水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能;系统最不利点处喷头工作压力;b喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离。

三、防排烟系统

1、机械加压送风防烟

加压送风量、正压送风值;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式;风机审验、送风机主备电源切换功能;送风管道设置及材料、风速确定。

2、机械排烟

防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送风量。 