北京海安博大电气消防安全检测有限公司联合001test.com提供 电气防火安全检测

管理员 2018-10-28 492

     1、电气火灾原因分析 
    电气火灾是因电能引起火源而发生的。其直接原因主要是漏电、短路、过载、接触不良、过负荷、电弧、电火花等,造成高温发热,并引燃周围可燃物酿成火灾。 
    漏电:电线或其支架材料的绝缘能力差,以致导线之间或导线与大地间有微量的电流通过,漏电的电火花能成为火灾的着火源; 
    短路:在电气线路上,由于各种原因,电势不同的两点相接或相碰,产生电流突然增大的现象。由于短路回路中的电流很大,在短路点上极易产生强烈的电火花和电弧,并使导线的金属导体出现熔化和剥蚀缺损的痕迹,这种强烈的短路电弧和熔化的高温金属都能引起可燃物质燃烧。通过短路回路电流的导线,由于极短的时间内发热量很大,甚至会引起短路回路中的导线的绝缘层迅速燃烧,并能引起导线附近的可燃物燃烧,从而造成火灾; 
    过负荷:指导线中通过的电流量超过安全电流值。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,通过电流量越大,发热量就越大,导线绝缘层温度就越高。一旦绝缘导线的温度超过最高允许工作温度,导线的绝缘层就会加速老化,甚至发生燃烧,引起火灾事故; 
    接触电阻过大:在电源线的连接处和电源线与开关、保护装置及较大的用电设备连接的地方,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大。在有较大电流通过电气回路,并遇接触电阻过大时,在其局部范围会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物及积落的可燃粉尘着火,引起火灾; 
    电火花和电弧。电火花是电极间放电的结果,电弧是由大量密集的电火花构成的。电弧的温度可高达3000qC以上,电火花和电弧容易引起可燃物质燃烧或爆炸,引起火灾。 
    2、电气装置的几种运行状态 
    正常的运行状态。各种运行技术参数(电压、电流、频率等)正常,发热部位的温度和温升在技术规范允许范围内,没有出现电火花和电弧现象; 
    存在电气事故隐患状态。各种技术参数基本正常,发热部位温升略有增加,超过技术规范规定的允许值不多,没有出现电火花和电弧现象,而且电气装置周围没有可燃物。它将有可能危及人身安全或造成电气设备和线路的故障; 
    存在电气火灾隐患状态。各种技术参数基本正常,但发热部位的温度和温升超出技术规范的允许值较多,甚至出现电火花和电弧现象,而且电气装置周围存在可燃物。此种情况下,电气火灾的三个基本条件已全部具备。电气火灾事故隐患又可分为过热型隐患和放电型隐患。过热型隐患的基本特征是电气设备或线路的发热部位产生异常高温,从而引燃电气设备和线路的绝缘材料及周围的可燃物;放电型隐患的基本特征是电气设备和线路的绝缘受损,在其间隙和表面产生游离放电和电晕,严重时会造成绝缘击穿和闪络,表现为电火花和电弧。 
    3、电气设施安全检测技术 
    在保证电气装置运行的情况下,可以利用红外测温技术、超声波探测技术并结合电工测量技术,检测出上述存在的问题。 
    红外测温技术主要是检测过热型电气火灾隐患。它利用光学、电子学的转换系统将物体的辐射能接收下来,转化成温度并显示出来,是一种非接触的测温方法。它使用方便,应用广泛,目前普遍使用的有点温仪、热电视和热像仪等。 
    超声波探测主要是检测放电型电气火灾隐患。电气设备和线路因绝缘体受潮、老化变质、机械操作造成的电火花和电弧或者电气设备漏油,经超声波探测将会测到异声,这种异声对应电火花和电弧的频率或波长,从而可以查出电气火灾隐患存在的部位。 
    电工测量仪器,包括电压、电流、绝缘电阻、接地电阻、电流谐波含量及其真有效值等。 
    4、电气设施安全检测范围 
变配电装置 
高低压电气线路 
电动机、电焊机、变压器 
低压电气开关 
电气照明和建筑装饰 
电热设备(包括集中空调设备) 
控制电器和保护电器 
消防设施的电气装置 
临时用电的电气装置 
接地装置 
防爆及防火电气装置 

特殊环境下的电气设备及照明



暂未填写